NOUVELLE ÉTUDE PRÉSENTÉE AU FORUM ACUSTICUM MALAGA 2025

New Study at Forum Acusticum

New Study at Forum Acusticum

Étude sur les performances acoustiques des planchers CLT à l’aide de simulations FEM

02/07/2025



©2025 Lietzén et al. Cet article est en libre accès selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

AMC-MECANOCAUCHO a participé à une nouvelle étude présentée lors du congrès Forum Acusticum Malaga 2025, en collaboration avec le groupe d’ingénierie acoustique AINS Group (Finlande).

L'objectif de cet article scientifique était d'étudier les performances acoustiques de différentes solutions de plancher dans des bâtiments en structure CLT (Cross Laminated Timber), en comparant des systèmes légers montés élastiquement à des solutions traditionnelles avec chape en béton.

Configurations de plancher étudiées

Des modèles FEM et paramétriques ont été utilisés pour comparer la performance acoustique des planchers montés élastiquement (Akustik+Sylomer®) avec les solutions en chape. Les configurations suivantes ont été évaluées :

Configurations F0, F1 et F3

Configurations étudiées : F0, F1 et F3.

  • F0 : CLT 140 mm nu (référence).
  • F1 : Chape béton 50 mm + sous-couche élastique 3 mm + CLT.
  • F3 : Plancher monté élastiquement (Akustik+Sylomer® 25) + panneau OSB + plaques Fermacell + CLT.


Méthodes et matériaux de simulation

Des simulations avancées ont été menées pour étudier les phénomènes influençant l'isolation acoustique. Pour les fréquences de 50 à 250 Hz, la méthode des éléments finis (FEM) a été utilisée. Pour les fréquences de 250 à 5000 Hz, des méthodes paramétriques basées sur l’analyse SEA et des modèles mécaniques ont été employées.

Résultats des simulations FEM

CONFIGURATION F0 CONFIGURATION F3
Simulation FEM F0 Simulation FEM F3


Résultats principaux

  • Le plancher F3 a obtenu les meilleures performances acoustiques globales.
  • Amélioration verticale : jusqu’à +23 dB en DnT,w et -36 dB en L’nT,w par rapport à F1.
  • Isolation horizontale également supérieure grâce au découplage élastique.
  • La solution F1 a montré des performances limitées en raison de la rigidité de sa sous-couche.
  • Les résultats FEM correspondaient bien aux tests réels, avec de légères divergences en basses fréquences dues aux conditions de contour.

Conclusions

Les systèmes élastiques Akustik+Sylomer® constituent une alternative durable et performante aux chapes traditionnelles. Leurs performances soutiennent leur usage croissant dans les constructions CLT modernes.

©2025 Lietzén et al. Cet article est publié sous licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported.



Voir toutes les nouvelles