NEUE STUDIE PRÄSENTIERT AUF DEM FORUM ACUSTICUM MALAGA 2025

New Study at Forum Acusticum

New Study at Forum Acusticum

Studie zur Schallisolierung von Böden in CLT-Strukturen basierend auf FEM-Simulationen

02.07.2025



©2025 Lietzén et al. Dieser Artikel steht unter der Creative Commons Attribution 3.0 Unported Lizenz zur freien Nutzung, Verbreitung und Reproduktion unter Angabe der Quelle.

AMC-MECANOCAUCHO® hat an einer neuen Studie teilgenommen, die beim Forum Acusticum Malaga 2025 vorgestellt wurde. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der Akustikingenieurgruppe AINS Group (Finnland) durchgeführt.

Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit war es, verschiedene Bodensysteme in CLT-Strukturen hinsichtlich ihrer akustischen Leistung zu vergleichen – insbesondere leichte, elastisch gelagerte Systeme gegenüber traditionellen Estrichlösungen.

Untersuchte Bodenkonfigurationen

Zur Analyse wurden FEM- und parametrische Modelle eingesetzt, um die Leistung elastisch gelagerter Böden (Akustik+Sylomer®) mit klassischen Estrichaufbauten zu vergleichen:

Konfigurationen F0, F1 und F3

Analysierte Konfigurationen: F0, F1 und F3.

  • F0: Rohboden CLT 140 mm (Referenz)
  • F1: 50 mm Estrich + 3 mm elastische Unterlage + CLT
  • F3: Schwimmender Boden (Akustik+Sylomer® 25) + OSB + Fermacell + CLT


Simulationsmethoden und Materialien

Für Frequenzen zwischen 50 und 250 Hz wurde die Finite-Elemente-Methode (FEM) verwendet, während für Frequenzen zwischen 250 und 5000 Hz parametrische Modelle auf Basis von SEA und mechanischen Ansätzen eingesetzt wurden.

FEM-Simulationsergebnisse

KONFIGURATION F0 KONFIGURATION F3
FEM Simulation F0 FEM Simulation F3


Hauptergebnisse

  • Der schwimmende Boden (F3) zeigte die besten Ergebnisse hinsichtlich Schallisolierung.
  • Vertikalisolierung: bis zu +23 dB (DnT,w) und -36 dB (L’nT,w) gegenüber F1.
  • Auch horizontale Isolierung zwischen Räumen war durch geringere Flankenübertragung deutlich verbessert.
  • F1 bot nur begrenzte Verbesserungen durch die steifere elastische Unterlage.
  • FEM-Ergebnisse stimmten gut mit Feldtests überein, mit leichten Abweichungen bei niedrigen Frequenzen (<250 Hz).

Schlussfolgerungen

Der Einsatz elastischer Systeme wie Akustik+Sylomer® ist eine effektive und nachhaltige Lösung zur Verbesserung der Schalldämmung in CLT-Bauten. Die Ergebnisse sprechen für eine verstärkte Anwendung dieser Technologien in der Baupraxis.