NUOVO STUDIO PRESENTATO AL FORUM ACUSTICUM MALAGA 2025

New Study at Forum Acusticum

New Study at Forum Acusticum

Studio sulle prestazioni acustiche di pavimenti in CLT tramite simulazioni FEM

02/07/2025

AMC-MECANOCAUCHO ha partecipato a un nuovo studio presentato al congresso Forum Acusticum Malaga 2025, in collaborazione con il gruppo di ingegneria acustica AINS Group (Finlandia).



©2025 Lietzén et al. Questo articolo è distribuito in open access secondo i termini della licenza Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Lo scopo di questo articolo scientifico è stato quello di studiare le prestazioni acustiche di diverse soluzioni di solai in edifici in CLT (Cross Laminated Timber), confrontando sistemi leggeri montati elasticamente con soluzioni tradizionali basate su massetti.

Configurazioni studiate

Sono stati utilizzati modelli FEM e parametrici per confrontare le prestazioni acustiche dei pavimenti montati elasticamente (Akustik+Sylomer®) con quelli a massetto tradizionale. Le seguenti configurazioni sono state analizzate:

Configurazioni F0, F1 e F3

Configurazioni analizzate: F0, F1 e F3.

  • F0: CLT nudo 140 mm (riferimento).
  • F1: Massetto in calcestruzzo da 50 mm + sottostrato elastico da 3 mm + CLT.
  • F3: Pavimento montato elasticamente (Akustik+Sylomer® 25) + pannello OSB + pannelli Fermacell + CLT.


Metodi e materiali di simulazione

Per studiare i fenomeni che influenzano l'isolamento acustico, sono state utilizzate simulazioni avanzate. Per le frequenze comprese tra 50 e 250 Hz è stato utilizzato il metodo degli elementi finiti (FEM), mentre per frequenze tra 250 e 5000 Hz sono stati impiegati metodi parametrici basati su SEA e modelli meccanici.

Risultati della simulazione FEM

CONFIGURAZIONE F0 CONFIGURAZIONE F3
Simulazione FEM F0 Simulazione FEM F3


Risultati principali

  • Il pavimento montato elasticamente (F3) si è rivelato il più performante in termini di isolamento acustico.
  • Isolamento verticale: fino a +23 dB in DnT,w e -36 dB in L’nT,w rispetto al massetto (F1).
  • Isolamento orizzontale tra stanze adiacenti superiore, grazie alla riduzione della trasmissione laterale.
  • La soluzione F1 ha offerto miglioramenti più limitati per via della maggiore rigidità della sottostrato elastico.
  • Le simulazioni FEM hanno mostrato un'ottima correlazione con le prove sul campo, con piccole deviazioni alle basse frequenze dovute alle condizioni reali.

Conclusioni

L'uso dei sistemi elastici Akustik+Sylomer® è un metodo molto efficace per migliorare l'isolamento acustico degli edifici in CLT, offrendo anche un'alternativa più sostenibile al calcestruzzo.

©2025 Lietzén et al. Questo è un articolo ad accesso libero distribuito secondo i termini della licenza Creative Commons Attribution 3.0 Unported.



Vedi tutte le notizie